      [其他求助信息] LG空调,整机不起动,温度无显示 检修分析

      [复制链接]
      跳转到指定楼层
      楼主
      vgcnk389 发表于 29-12-2011 19:08:37
      636 0

      本内容为网友发布信息,仅代表原作者观点,不代表本平台立场。

      LG空调,整机不起动,温度无显示
      故障现象:合上电源开关后,室内作面板上“绿灯”、“红灯”闪亮。按开机按钮,整机不工作,温度无显示。
      检测与判断:卸下室内机与室外机的有关连接线,室内控制电路板上的光耦合器IC130的⑦、⑧脚短路。单独给其送220V交流电,经延时后有继电器的吸合声,线圈K6两端有12V电压,这说明控制板和作面板均正常。故障在室外机,检查到室外机有一小块电路板上面有两个二极管开路,致使通信中断,出现保护停机。
      维修方法:更换二极管(1N4004),恢复室内机与室外机的连接电路,试机故障排除。
      北京LG空调维修电话http://blog.163.com/lg_kt999/2011年12月22日技术案例。