LG空调,整机不起动,温度无显示 检修分析
[打印本页]
作者:
vgcnk389
时间:
29-12-2011 19:08
标题:
LG空调,整机不起动,温度无显示 检修分析
LG空调,整机不起动,温度无显示
故障现象:合上电源开关后,室内作面板上“绿灯”、“红灯”闪亮。按开机按钮,整机不工作,温度无显示。
检测与判断:卸下室内机与室外机的有关连接线,室内控制电路板上的光耦合器IC130的⑦、⑧脚短路。单独给其送220V交流电,经延时后有继电器的吸合声,线圈K6两端有12V电压,这说明控制板和作面板均正常。故障在室外机,检查到室外机有一小块电路板上面有两个二极管开路,致使通信中断,出现保护停机。
维修方法:更换二极管(1N4004),恢复室内机与室外机的连接电路,试机故障排除。